一台日立KFR-35GW/D型空调,用户反映制热效果差、外机噪音大;
    上门检查:测高压压力为10.5Kg,疑是缺氟,遂断开四通阀线圈供电,加入200gF22制冷剂,接通四通阀供电,测高压压力为10.5Kg无变化;手感四通阀四条连接管温热感正常,判断为压缩机高低压阀串气!
    维修经过:把外机拉回,拆下原机东芝 PH240X2C-8FUC 型压缩机,用松下万宝 2K23S225B UA 型压缩机代换(由于2种压缩机安装脚位不同,就拆下原机壳上的2只安装脚,重新定位好,使新压机能顺利安装到位),抽真空,定量加入1100gF22制冷剂,接上一台35内机试机,测高压压力为17.5Kg,内机制热效果良好,压机运转平稳,进出风口温差达到32摄氏度,试机2小时,压缩机未出现热保护现象,说明系统匹配良好,回收好制冷剂,整机修复!

提醒您: 您在"维修技术交流"请遵守网络 治安管理条例,因违反条例规定引起的任何法律、经济等纠纷, 全部由个人承担, 本论坛不承担任何责任 。 "jinqilinzhilen" 发表的文章《jinqilinzhilen的维修日记》版权归属作者所有,如是转贴版权 归属原作者所有.本论坛不对其真实性做任何考证。

春兰RF14W柜机不制热二例

例一:查外机压机、风扇运行正常,回气管结霜,判断机器运行在制冷工况下;打开外机机壳,查四通阀供电正常,通电能吸合,判定四通阀内部卡死,回收制冷剂,更换四通阀,抽真空,定量加入F22制冷剂,试机制热效果良好,整机修复。
     例二:查外机不工作,四通阀不动作;测外机供电缺零,检查内外机连接线,在内机接线板后30cm处,发现连接线上有焚烧痕迹,细查发现其中零线烧断,接好断线后试机正常。

[ 本帖最后由 jinqilinzhilen 于 2008-2-19 16:01 编辑 ]
论坛的发展离不开广大会员的支持,希望大家遵守论坛的各项规定、踊跃发帖、携手同创维修者自己的一片蓝天!

高静压风管机总电源跳闸

今天接修一台威尔牌风机盘管机,故障现象是总电源跳闸,电源送不上。
    查该机三相电源先送至风冷式室外主机,再从室外主机送回室内风机箱;检查室外机绝缘良好,测回送至室内机三相电源相间阻值为5Ω左右,查室内机风机电机接触器卡死并有焚烧痕迹,怀疑室内风机电机烧毁,检查风机电机良好,更换风机电机接触器及过电流保护器,试机正常。
论坛的发展离不开广大会员的支持,希望大家遵守论坛的各项规定、踊跃发帖、携手同创维修者自己的一片蓝天!

格力35挂机不制热

接修一台格力KFR-35D/W挂机,是上一个维修者已经换过压缩机的;检测高压压力为10Kg始终上不去,压机声音发闷,怀疑是上一个维修者换过压缩机后,系统处理不好引起管路堵塞造成,就开始放氟,发现从维修口放出很多已经变色的冷冻油,确认故障判断正确!
       因为上门未带真空泵,就反复充放氟多次,直至系统内再无变色冷冻油放出,加氟至18Kg表压,空调工作正常,出风口温度达到43摄氏度!
       总结:现在有不少的维修工换压缩机后,不进行系统清洗,象此例故障表现的还是很轻的,严重的还会继续损坏压缩机!所以大家切记:换压机后一定要进行系统清洗!以免后患无穷!!!
论坛的发展离不开广大会员的支持,希望大家遵守论坛的各项规定、踊跃发帖、携手同创维修者自己的一片蓝天!

美的挂机制热差

一台美的KFR-35GW/DY-D型挂机用户反映制热效果差,观察室内机工作情况:开机,运行灯、预热化霜灯亮,2分钟后预热化霜灯熄灭、风口出热风正常;工作3分钟后室内风机停止、预热化霜灯亮起,2分钟后预热化霜灯熄灭、风口出热风正常,又正常工作3分钟后室内风机停止、预热化霜灯亮起,如此反复……
    怀疑四通阀供电不良,测室外机接线板3号端子220V供电正常,测四通阀线圈直流阻值正常,接电四通阀有时吸合有时不吸合,开机故障现象依旧,维修陷入困境……
    又怀疑四通阀供电会不会是虚电,打开室内机,检查主控板都正常;由于此空调加长了连接管路,怀疑会不会连接线中间没接好或者接头氧化,拆开包扎带检查连线良好;继而怀疑是管温传感器变值,更换后开机故障现象依旧;思来想去问题还是在四通阀线圈上,就不管三七二十一了,打开室外机壳,直接更换四通阀线圈,开机工作一切正常!
    测换下的四通阀线圈也还是正常的!估计此线圈没加220V电时看起来是好的,加电后就有可能不正常了,有瞬间的接触不良现象,才会造成空调工作不正常!!!
    希望同行有遇到同一类故障现象时,凡是怀疑其中有一个元件不良的话,就要果断代换试验,以缩短维修时间!
论坛的发展离不开广大会员的支持,希望大家遵守论坛的各项规定、踊跃发帖、携手同创维修者自己的一片蓝天!

春兰RF14W柜机不制热

检查空调工作在制冷工况下;打开外机机壳,查四通阀线圈没有供电,细查发现外机接线混乱,K6继电器上没有接线!调整好外机接线后开机,空调外机不工作,四通阀线圈也还没有供电;检查发现K6继电器损坏,更换K6继电器后工作正常。
    原因:这是一台经过移机的空调,再安装时是在夏天,大概在安装时发现外机不工作、K6继电器损坏,估计当时的维修工手头没有该继电器,就把控制四通阀的K5继电器上的接线拔去,接上了K6继电器上的接线,空调就只有制冷工况了!
论坛的发展离不开广大会员的支持,希望大家遵守论坛的各项规定、踊跃发帖、携手同创维修者自己的一片蓝天!

海信KFR—7206/D型空调被盗管后

修一台海信KFR—7206/D型空调,连接管被盗、系统没进水,换连接管后抽真空20分钟、6mm加氟管加80秒液态制冷剂(三通阀全开)、隔5分钟后再加40秒液态制冷剂(同样三通阀全开),开机外机不启动,怀疑相序错误,更换相序无效;检查室外机接线,发现零线锈蚀,接好零线,开机室外风机启动、压机不启动,重新调换相序后,压机启动;测高压压力在外风机不工作时为16.5kg、在外风机工作时为20.5kg,风口温度45摄氏度,整机修复。

[ 本帖最后由 jinqilinzhilen 于 2008-4-13 00:14 编辑 ]
论坛的发展离不开广大会员的支持,希望大家遵守论坛的各项规定、踊跃发帖、携手同创维修者自己的一片蓝天!

三菱电机空调器开关电源组件的维修

三菱电机空调器开关电源是比较容易发生故障的,具故障表现为:1.空调器上电无反应  2.有时能够正常工作、有时不工作。我根据实物电路板绘制了下面的附图,供大家参考。
其实该开关电源比较简单,它利用了一块TCP221P电源厚膜集成电路,加上几个常见的电子元件组成,维修也很方便。元件在网上都可查到。
针对故障表现1的现象,其损坏的元件主要有:IC01、D21、C02三个,其中最容易损坏的是C02,其次是D21,IC01损坏较少!而T1是最不容易损坏的(修过开关电源的都知道,开关变压器是最不容易损坏的)
针对故障表现2的现象,其损坏的元件主要就是C02!这个就不用我去多说了,一般开关电源损坏率最高的就是电解电容了,有电子知识的都知道。
对于下面的附图,+B 300V 端口是原机电源组件的1、2脚位,300V地是脚位3,12V 地是脚位4,+12输出是脚位5。
实例1.空调上电无反应;拆下电源组件,检查发现C02爆裂,用小型电解47uF/25V更换后工作正常。
实例2.空调上电无反应;拆下电源组件,检查发现D21击穿,用FR157代换后工作正常。
实例3.空调有时能够正常工作、有时不工作;检测+12V端口电压在5.1V至6.5V之间波动,拆下电源组件,检查发现C02容量减小,用小型电解47uF/25V更换后工作正常。以上维修都收费350元。 (假如换板,我们这里特约维修收费700-800元) size]
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
论坛的发展离不开广大会员的支持,希望大家遵守论坛的各项规定、踊跃发帖、携手同创维修者自己的一片蓝天!

长虹2145彩电“三无”检修

故障现象:长虹2145彩电开机“三无”,电源指示灯也不亮。
检修过程:拔下电源插头,合上电源开关,用万用表在电视机电源插头上测量电源输入回路的电阻,其阻值为∞,说明回路开路,打开后盖测量电源线完好,检查电源开关一刀开路,仔细检查为电源开关一脚脱焊所致,补焊后开机正常工作。